فیلترهای سینوسی (ساین فیلتر)


seyed mehdi hoseyni

ارسال های توصیه شده

فیلترهای سینوسی از نوع فیلترهای پایین گذر هستند که در خروجی اینورتر قرار گرفته و باعث خنثی شدن مولفه فرکانس سوئیچینگ درایو و صاف شدن شکل موج خروجی اینورتر میگردند. به عبارت دیگر شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر را سینوسی می کنند.

 

این کار باعث کاهش فشار بار بر ایق بندی سیم پیچ موتور، کاهش جراین گردابی در موتور و کاهش پارازیت صوتی موتور می شود. همچنین سینوسی شدن خروجی اینورتر، باعث افزایش طول کابل خروجی اینورتر به موتور میگردد، اما باید توجه داشت که فیلتر سینوسی باعث کاهش جریان نشتی نمی شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت این فیلتر باعث نا محدود شدن طول کابل موتور گردد.

فیلتر سینوسی از انتقال پارازیتهای پالسی اینورتر به موتورهای پایین دستی جلوگیری می کند. بعنوان مثال این پارازیت ها می توانند در امتداد کابل موتور (بخصوص کابل های شیلددار) باعث تشکیل ظرفیتهای خازنی شده که نتیجه آن، ایجاد جریان های حلقه بسته با نوسانات شدید از طریق بلبرینگ های موتور است.

با حذف این پارازیت ها، تلفات جریان های گردابی در موتور بشدت کاهش یافته، خرابی موتور کم شده و طول عمر موتور افزایش می یابد. بعلاوه به حداقل رسیدن جریان های گردابی، باعث کاهش خطر جرقه زدن در بلبرینگ موتور و نهایتا افزایش عمر موتور می شود.

همچنین ولتاژ سینوسی، تلفات حرارتی ایجاد شده از پسماند مغناطیسی در موتور را کاهش می دهد.

کاهش حرارت باعث افزایش طول عمر عایق کاری سیم پیچ و در نتیجه افزایش طول عمر موتور می گردد.

نتیجه آخر آنکه فیلتر سینوسی با اعمال حفاظتهای فوق، باعث افازیش طول عمر موتور گشته و هزینه های سرویس و نگهداری و حتی جایگزینی احتمالی را کاهش می دهد.

فیلتر های سینوسی دانفوس، تطابق کاملی با درایوهای پیشرفته سری FC دانفوس دارند.اعم از:

 

  • درایوهای مدل Automation ...................... سری FC302
  • درایوهای مدل AQUA ............................. سری FC202
  • درایوهای مدل HVAC ............................. سری FC102

 

مزایا

 

  • سازگار بودن با مدهای کنترل برداری Flux و +VCC
  • امکان موازی کردن چند فیلتر سینوسی برای درایو در قدرت های بالا
  • کاهش تلفات نیمه هادی در درایو با افزایش طول کابل موتور
  • کاهش امواج الکترومغناطیسی کابل موتور با حذف حلقه های فرکانس بالا در کابل
  • کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی از کابل های بدون شیلد

 

گزینه ای مناسب جهت استفاده در

 

  • کاربری هایی که از موتور قدیمی استفاده می کنند.
  • کاربری هایی که از ترمز مکرر استفاده می کنند.
  • کاربری هایی که طول کابل بالایی دارند.

 

محدوده های ولتاژی و جریانی فیلتر

 

  • سه فاز 200 تا 500 ولت: از 2/5 آمپر تا 1200 آمپر
  • سه فاز 525 تا 600 ولت: از 13 تا 1320 آمپر

 

نصب

 

  • قابل نصب پهلو به پهلو با اینورتر تا رنج 75 آمپر
  • قابلیت های نصب دیواری فقط تا رنج 75 آمپر و رنج های بالاتر فقط به صورت نصب در کف

 

نکته

فیلترهای سینوسی با IP20 و IP00 ساخته می شوند.

 

میزان موج صوتی اندازه گیری شده از موتور با فیلتر سینوسی و بدون فیلتر سینوسی

Sine-Wave-Filter-2-3.jpg

 

 

Sine-Wave-Filter-2-1.jpgSine-Wave-Filter-2-2.jpg

 

مقایسه فیلتر های du/dt با فیلترهای سینوسی

 

comper.jpg

لینک به دیدگاه
  • 6 ماه بعد...

امروزه افزایش سیستم های اتوماسیون، باعث افزایش استفاده از عناصر نیمه هادی در مدارات کنترل شده است که این امر به نوبه خود موجب ایجاد انواع هارمونیک در شبکه میگردد.هارمونیک ها دارای فرکانس هایی با مضرب فرکانس شبکه هستند و چون امپدانس خازن نسبت عکس با فرکانس موج دارد، لذا هارمونیک ها باعث ازدیاد چشمگیر جریان خازن شده و خرابی زود هنگام خازنها را موجب می شوند.به منظور رفع چنین مشکلی راکتورهای حذف هارمونیک به طور سری با خازن نصب می شوند.با توجه به نوع هارمونیک شبکه و توان های خازنی بکار رفته، راکتورها در تنوع لازم عرضه می گردند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...